错误码名称响应可能原因对策
01过电流立即关断输出短路
    •
输出转换
    •
电动机太大
    •
输出级有毛病
    •
斜坡极限值(P138)关断
   
纠正短路
    •
仅在输出级被禁止时转换
    •
连接较小电动机
    •
如果错误还不能复位,向SEW服务部征求意见
    •
斜坡极限(P138=YES)
03接地故障立即关断电动机接地故障
    •
变频器接地故障
    •
电动机引线接地故障
    •
过电流(见F01
   
更换电动机
    •
更换MOVITRAC  07
    •
纠正接地故障
    •
F01 
04制动斩波器立即关断过多的回馈功率
    •
制动电阻器电路断开
    •
制动电阻器电路内短路
    •
过大的制动电阻
    •
制动斩波器已坏
   
延伸减速斜坡
    •
检查制动电阻器的连接导线
    •
纠正短路
    •
检查制动电阻的技术数据
    •
更换MOVITRAC  07 
06电源系统相位故障(仅三相立即关断相位故障检查电源系统引线
07直流中间回路 过电压立即关断直流中间回路电压太高延伸减速斜坡
    •
检查制动电阻器的连接导线
    •
检查制动电阻的技术数据
08转速监视立即关断电流控制器工作在设定极限值,原因是:
    •
机械过负载
    •
电源系统中相位故障
    •
电动机内相位故障
   
   
已超过VFC工作方式下的最高转速
   
减少负载
    •
增加延时设定值P501
    •
检查电流极限值
    •
延伸减速斜坡
    •
检查电源相位
    •
检查电动机电缆和电动机
    •
降低最高转速
10ILLOP紧急停止程序运行中的不正确命令
    •
程序运行中的不正确条件
   
检查程序
    •
检查程序结构 
11温度过高带禁止的快速停止 变频器的热过载减少负载和/或保证充分冷却
    •
如果制动电阻器整装在散热器中,则使制动电阻器装在外面
17-24系统错误 立即关断变频器电子器件损坏,可能是EMC效应 检查接地连接和屏蔽,必要时给予改进。如果故障再次发生,向SEW服务部征求意见。
25EEPROM带禁止的快速停止 访问EEPROM时出错调出默认设定值,执行复位,重新设置参数。如果故障再次发生,向SEW服务部征求意见。
26外部端子程序可编制通过可编程序的输入读入外部错误信号消除错误的专门原因,对端子进行合适的重新编程。
31TF传感器 带禁止的快速停止 电动机太热,TF传感器跳闸           •电动机的TF传感器未连接或连接不正确         •MOVITRAC  07TF的连接在电动机上中断让电动机冷却下来后复位错误
    •
检查MOVITRAC  07TF之间的连接 
32地址超出范围紧急停止违反基本的编程规则,引起内部堆栈溢出 检查和修正用户程序
34斜坡超时立即关断如果撤消起动后的规定时间值已超过快速停止斜坡时间t13(旋转磁场还接通),则发出F34信号延长快速停止斜坡时间
37监视定时器立即关断系统软件程序出错检查接地连接和屏蔽,按要求改进。
   
如果再发生故障,向SEW服务部征求意见 
38系统软件立即关断系统错误检查接地连接和屏蔽,按要求改进。
   
如果再发生故障,向SEW服务部征求意见.
43RS-485超时不带禁止的快速停止变频器和PC之间的通信中断检查变频器和PC之间的连接
44变频器利用率立即关断过度利用变频器(Ixt值)减少功率输出
    •
延伸斜坡
    •
如果这几点不可能,使用较大的变频器。
45初始化带禁止的立即关断 初始化期间出错SEW服务部联系。
47系统总线超时不带禁止的快速停止通过系统总线通信期间出错检查系统总线的连接。
77控制字没有试图设置一个无效的自动方式(通过外部控制) 检查和外部控制的串行连接。
    •
检查外部控制的写入数值
81起动条件立即关断"VFC提升"工作方式有:                预磁化阶段的电流不能以足够高的值注入电动机:                              •电动机额定功率相对变频器额定功率太小                     •电动机电缆横截面太小        检查变频器和电动机之间的连接。
    •
检查起动数据必要时重复起动。
82输出断开立即关断仅在"VFC提升"工作方式有:  •二个或所有输出相断开         •电动机额定功率相对变频器额定功率太小         检查变频器和PC之间的连接。
94EPROM校验和立即关断EEPROM有错SEW服务部征求意见
97复制错立即关断复制过程中参数模块脱开              •复制过程中关断/接通   确认错误之前进行:
    •
激活出厂设定值或
    •
装入来自参数模块的完整数据记录