SEW MOVIDRIVE-60B/61B故障代码说明(一)

其它变频器
0 261

SEW MOVIDRIVE-60B/61B故障代码说明(一)

31MOVIDRIVE-60B/61BSEWTF传感器1.电机太热,TF传感器断开2.电机的TF传感器没有连接或连接错误3.MOVIDRIVE和电机的TF传感器连接中断4.X10:1和X10:2之间没有短接1.冷却电机以排除故障2.检查MOVIDRIVE和TF传感器之间的接线/连接3.如果没有TF连接,用X10:2桥接X10:14.将P835设置为“NO RESPONSE”
32MOVIDRIVE-60B/61BSEWIPOS索引溢出违反了基本编程规则,导致系统中的栈溢出检查和纠正IPOSplus用户程序
33MOVIDRIVE-60B/61BSEW设定值源设定值源没有确定或确定错误设置正确的设定值源(P100)
34MOVIDRIVE-60B/61BSEW斜坡溢出向下斜坡超时,例如由超载引起1.延长向下斜坡2.取消超载
35MOVIDRIVE-60B/61BSEW运行发生1.运行方式没有确定或确定错误2.用P916设置了一个在技术结构中MOVIDRIVE需要的斜坡类型3.用P916设置了一个与所选技术结构不匹配的斜坡类型1.用P700以P701设置正确运行方式2.在技术结构(..OT)中使用MOVIDRIVE3.在菜单“Startup->Select technology function...”中选出适合P916的技术功能
36MOVIDRIVE-60B/61BSEW没有可选件1.扩展卡类型不允许2.扩展卡设定值源,控制器源或运行方式不允许3.DIP11A编码器类型设置错误1.使用正确的扩展卡2.设置正确的设定值源(P100)3.设置正确的控制器源(P101)4.设置正确的运行方式(P700)以及(P701)5.设置正确的编码器类型
37MOVIDRIVE-60B/61BSEW系统监视器系统软件运行故障请与SEW维护部门联系
38MOVIDRIVE-60B/61BSEW系统软件系统故障请与SEW维护部门联系
39MOVIDRIVE-60B/61BSEW参考运行1.缺少参考凸轮或没有接通2.限位开关的接线有故障3.参考运行类型在参考运行时改变1.检查参考凸轮2.检查限位开关的连接电缆3.检查参考运行类型设置及其所需参数
40MOVIDRIVE-60B/61BSEW引导同步仅用于DIP11B或DRS11B:变频器和可选件之间引导同步时发生故障故障重复发生时请更换扩展卡
41MOVIDRIVE-60B/61BSEW监视器可选件IPOS监视器1.系统软件和可选软件之间通信时发生故障2.IPOS程序监视器1.请与SEW维护部门联系2.检查IPOS程序
42MOVIDRIVE-60B/61BSEW偏差1.增量式编码器连接错误2.加速斜坡太短3.位置控制器的P部件太小4.速度控制器参数设置错误5.偏差公差值太小1.检查增量式编码器接线2.延长斜坡3.将P部件的值设置到更高4.重新设置速度控制器参数5.增加偏差公差值6.检查编码器,电机和电源相位接线7.检查机械部件运行情况,可能有阻塞
43MOVIDRIVE-60B/61BSEWRS485溢出变频器和计算机之间的通信中断检查变频器和计算机连接,必要时请与维护部门联系
44MOVIDRIVE-60B/61BSEW设备过载设备过载(IxT值)超出125(%)1.减少功率输出2.延长斜坡3.如果不能达到指定的点,请使用一台更大的变频器
45MOVIDRIVE-60B/61BSEW初始化1EEPROM.的主回路没有设置参数或参数设置错误2.扩展卡与背面总线无接触1.恢复出厂设置,如果故障仍然无法排除,请与SEW维护部门联系2.扩展卡插入错误
46MOVIDRIVE-60B/61BSEW系统总线2溢出通过系统总线2通信时发生故障检查系统总线连接
47MOVIDRIVE-60B/61BSEW系统总线1溢出通过系统总线1通信时发生故障检查系统总线连接
48MOVIDRIVE-60B/61BSEW硬件DRS仅用于DRS11B:1.主机的编码器信号出现故障2.同步运行所需的硬件出现故障1.检查主机的编码器信号2.检查编码器接线3.更换同步运行卡
77MOVIDRIVE-60B/61BSEWIPOSplus控制字只在IPOSplus运行方式下:1.试图设置一个无效自动化模式(通过外部控制器)2.设置P916=BUSRAMP1.检查与外部控制器的串联连接2.检查外部控制器的写入值3.正确设置P916
78MOVIDRIVE-60B/61BSEWIPOSplusSW限位开关只在IPOSplus运行方式下:编程的目标位置在软件终端开关限定的运行范围之外1.检查用户程序2.检查软件终端开关位置
79MOVIDRIVE-60B/61BSEWHW配置(硬件配置)更换记忆卡之后不再匹配:1.功率2.额定电压3.变量识别4.设备系列5.作为技术/标准设备执行6.扩展卡确保硬件相同或恢复出厂设置(参数=出厂设置)
80MOVIDRIVE-60B/61BSEWn登机内部设备故障,RAM存储器出现故障请与SEW维护部门联系
81MOVIDRIVE-60B/61BSEW起动条件只在“VFC提升机”运行方式下:在预磁化期间,电流不能达到进入电机所需要的高水平:1.电机额定功率与变频器额定功率相比太小2.电机电缆横截面太小1.检查运行数据,必要时重新进行调试2.检查变频器和电机之间的连接3.检查电机电缆横截面,必要时增加电缆横截面
82MOVIDRIVE-60B/61BSEW输出打开只在“VFC提升机”运行方式下:1.两个或全部起始项中断2.电机额定功率与变频器额定功率相比太小1.检查变频器和电机之间的连接2.检查运行数据,必要时重新进行调试
84MOVIDRIVE-60B/61BSEW电机 保 护 开关电机负载太高1.减小载荷2.延长斜坡3.保持更长的间隙时间
85MOVIDRIVE-60B/61BSEW复制复制参数时出现错误检查变频器和计算机之间的连接
86MOVIDRIVE-60B/61BSEW存储器模块1.记忆卡故障2.记忆卡损坏1.拧紧滚花螺母2.插入并固定记忆卡3.更换记忆卡
87MOVIDRIVE-60B/61BSEW技术功能在一个标准规格的设备中,一项技术功能被激活关闭技术功能
88MOVIDRIVE-60B/61BSEW开始仅在VFC n-控制工作方式下:变频器使能时,实际转数>5000 1/min实际转数<=5000 1/min时才使能
93MOVIDRIVE-60B/61BSEWDIP编码器故障仅用于选件DIP11B:编码器发出一个故障信号,如电源故障1.编码器和DIP之间的连接电缆不符合要求(双铰线,屏蔽)2.电缆长度的周期频率太高3.超出允许的最大编码器速度/加速度4.编码器损坏1.检查绝对值编码器连接2.检查连接电缆3.设置正确的周期频率4.减少最大运行速度以及斜坡5.更换绝对值编码器
94MOVIDRIVE-60B/61BSEWEEPROM校验和变频器电子部件可能受到电磁兼容性干扰或损坏请将设备送修
95MOVIDRIVE-60B/61BSEWDIP可能故障仅用于选件DIP11B:不能测定可能故障位置1.编码器类型设置错误2.IPOSplus移动参数设定错误3.分子/分母因数设置错误4.进行零点调节5.编码器损坏1.设置正确的编码器类型2.检查IPOSplus运行参数3.检查运行速度4.纠正分子/分母因数5.重新设置零点调节6.更换绝对值编码器
97MOVIDRIVE-60B/61BSEW数据复制1.记忆卡不能读出或写入2.数据转换时发生错误1.重复复制过程2.恢复交付状态(P802)并重新进行复制
98MOVIDRIVE-60B/61BSEWCRC出错闪烁1.内部设备故障2.闪存损坏请将设备送修
99MOVIDRIVE-60B/61BSEWIPOS斜坡计算错误只在IPOSplus运行方式下:使用正弦或正方形定位斜坡时,试图在变频器已使能时改变斜坡时间和移动速度改写IPOSplus程序,只允许在变频器处于中止状态时改变斜坡时间和运行速度