登录

泓筌 V5000故障代码说明

其它变频器
0 100

泓筌 V5000故障代码说明

错误代码型号品牌错误类型错误原因解决办法
Uu1V5000泓筌1.主回路电压不足2.控制电路电压不足3.接触器故障1.運行期間直流主回路電壓不足檢測電平:200V等級約有190V或更低400V等級約有380V或更低2.運行期間控制電路的電壓不足3.運行期間預先通電的接觸器斷開1.檢查電源接線2.改正進線電壓
OCV5000泓筌过电流變頻器輸出電流超過OC值1.檢測電動機線圈電阻2.延長加速/減速時間3.檢查電動機絕緣4.用萬用表檢查
oUV5000泓筌过电压主回路直流電壓超過OU值檢測電平:200V等級:約400V 400V等級:約800V
延長減速時間,增加制動電阻
GFV5000泓筌接地故障變頻器輸出接地電流超過變頻器額定電流的50(%)先檢查變頻器和電動機之間連接絕緣有無損壞
FBV5000泓筌主回路故障1.直流電路熔斷器燒斷2.輸出電晶體損壞檢查有無損壞的電晶體、負載側短路、接地等
oH1V5000泓筌散热片过热電晶體散熱器溫度超過允許值(散熱器溫度≥OH1檢測值)(約95℃)檢查風機和周圍環境溫度
oH2V5000泓筌散热片过热電晶體散熱器溫度超過允許值(散熱器溫度≥OH1檢測值)(約105℃)檢查風機和周圍溫度
oL1V5000泓筌电动机超载变频器输出超过电动机超载值减少负载
oL2V5000泓筌电动机超载变频器输出电流超过电动机超载值减少负载,延长加速时间
oL3V5000泓筌过转矩检测变频器输出电流超过转矩检测值减少负载,延长加速时间
EFLnV5000泓筌來自RS485資料匯流排外部故障控制电路内产生的故障检查外部控制电路
EF2~8V5000泓筌端子S2~S8上外部故障外部控制电路内产生的故障檢查輸入端子情況,如果端子未連接而有故障信號,則更換變頻
SPIV5000泓筌母線匯流排上電壓波動過大1.變頻器輸入電源有缺相2.輸入電壓存在較大不平衡1.檢查進線電壓2.重新擰緊輸入端子螺釘
SPoV5000泓筌输出缺相变频器输出有缺相1.檢查輸出接線2.檢查電動機阻抗3.重新擰緊輸出端子螺
CEV5000泓筌RS485傳輸故障RS485資料匯流排控制資料不能正常接收檢查傳輸設備或信號
rrV5000泓筌制動電晶體故障制動電晶體動作不良更换变频器
rHV5000泓筌制動電抗器單元過熱超過制動電抗器單元溫度的允許值降低回生负载
ErrV5000泓筌控制电路故障11.通電5秒後變頻器和數位操作器之間的傳輸仍不能建立2.MPU 外部元件檢查故障(初始時)1.再次插入數位操作器、連接器2.檢查控制電路的接線3.更換控制插件板
EPFV5000泓筌EEPROM故障变频器控制单元故障更换控制插件版
ADFV5000泓筌CPU A/D变频器故障变频器控制单元故障更换控制插件板
UuV5000泓筌欠压检测變頻器停止時檢測出欠電壓
oUV5000泓筌停止过程中过电压變頻器停止時主回路EDC電壓超過過電壓檢測基準
bbV5000泓筌外部BB外部BB指令從控制電路端子輸入
EFV5000泓筌正/反向運行指令不良正向和反向運行指令同時輸入超過500ms時斷開
CALLV5000泓筌RS485傳輸等待A03(操作方式選擇)≥4情況下,通電後變頻器收不到來自RS485匯流排的正常資料流程
oH3V5000泓筌變頻器過熱預報警變頻器過熱預報警信號是從控制電路端子輸入
CEV5000泓筌RS485傳輸錯誤RS485傳輸錯誤(資料流程傳輸中斷)時選擇了繼續運轉
VAFV5000泓筌KVA设定有错变频器KVA设定错误
EFFV5000泓筌多功能接点输入设定错误多功能接點輸入(B01-B07)中產生下列一種設定錯誤:1.設定了2個或更多的相同值2.17和18在同一時間被設定3.24和27在同一時間被設定
VFEV5000泓筌V/f资料设定错误A10-A16 ( V/F資料 )的設定錯誤
PAFV5000泓筌参数设定错误1.變頻器額定電流×0.1>(C18)電動機額定電流),或者C18>變頻器額定電流×22.A37( 跳變頻率 1 )≥A38(跳變頻率2 )-A39(跳變頻率幅度)


发表评论